Nem minden ventilátor kompatibilis a Supermicro alaplapokkal. Ha a ventilátorok túl alacsony fordulatszámon működnek, miközben a rendszer idle módban van, ventilátorhibák lépnek fel. Ha ventilátorhibák lépnek fel, a BMC/UEFI nem fogja felismerni az NVMe SSD-ket.
Pl. a BeQuiet házak nagyon alacsony alap fordulatszámú ventilátorral érkeznek, akár 280rpm alatt is. A Supermicro MBD-H12SSL-I alaplap gyárilag 140+140rpm kritikus fordulatszám beállítással érkezik, tehát nagyon a határon van. Ahogy a BeQuiet venti kicsit kevesebbet forog, mint 280, kritikus hibát generál - az alaplap felpörgeti az összes ventit, majd ra helyreállt a rend, újra elkezd csökkenni a fordulatszám - de ismét lecsökkenhet 280rpm alá és kezdődik újra a ciklus.
Legutóbb cseréltem a ventiket nagyobb alap-fordulatszámúra (560rpm).
Supermicro alaplap ventilátor vezérlés: felpörög/leáll ciklikusan
Collapse
X
-
Azért történhet, mert a ház ventilátorai alacsonyabb fordulatszámon pörögnek, mint ami az alaplapon be van állítva (threshold alatt). Emiatt az alaplap felpörgeti, majd mikor jó tartományban van (threshold felett), akkor elkezdi csökkenteni a fordulatszámot. Ám ismét lecsökken a threshold alá, szóval kezdődik előről a ciklus...
Meg kell változtatni a ventilátor thresholdokat.
IPMI tool-ok: https://www.supermicro.com/en/suppor...?category=IPMI
Ebből az első, az IPMICFG alkalmas a szenzorok, hőmérsékletek, ventilátor fordulatszámok lekérdezésére. UEFI módban is tud futni (IPMICFG_1.36.0_build.250225.zip).
Ezzel le lehet kérdezni, hogy az adott pillanatban mik a fordulatszámok.
IPMICFG.efi -sdr → Összes szenzor (ventillátor + hőmérséklet)
IPMICFG.efi -fan → Ventillátor státuszok, RPM-ek
A ventilátor mód (Fan Mode) állítása pl.:
IPMICFG.efi -fanmode 0 → Full Speed
IPMICFG.efi -fanmode 1 → Standard
IPMICFG.efi -fanmode 2 → Optimal
IPMICFG.efi -fanmode 4 → HeavyIO
-------------------------------------
SMCIPMITool – ezzel már lehet finomhangolni a ventilátor fordulatszám threshold-okat is, de ez csak Windows vagy Linux op. rendszeren tud futni.
(Pendrive-ról indítasz pl. egy Ubuntu Linuxot (desktop és hálózat is kell!) és azon már le lehetett futtatni.)
pl. egy parancs a beállításra:
ipmitool sensor thresh FAN1 lower 100 200 300
ipmitool sensor thresh FAN2 lower 100 200 300
ipmitool sensor thresh FAN3 lower 100 200 300
Számok jelentése:- 100 = Lower Non-Recoverable
- 200 = Lower Critical
- 300 = Lower Non-Critical
Máshol ezt a parancsot javasolták:
Kód:$ sudo ipmiutil sensor -g fan -q $ sudo ipmiutil sensor -n 41 -u 300:200:100:25300:25400:25500
Leave a comment:
-
Supermicro alaplap ventilátor vezérlés: felpörög/leáll ciklikusan
Sziasztok,
Supermicro MBD-X13SCH-LN4F alaplapot szereltem nem-Supermicro házba: Be Quiet! Számítógépház - Pure Base 501 Airflow
Azt csinálja, hogy folyamatosan felpörög az összes ventilátor max sebességre, majd csökken a fordulatszám nagyon alacsonyra, majd újra és újra felpörög, ciklikusan, kb 10 másodperc egy ciklus.
Csináltam rajta BIOS frissítést és BMC firmware frissítést is, de nem segít. Mi lehet a megoldás?
Címkék: Nincsen
Leave a comment: